> 文章列表 > 高压直流发生器怎么测试电缆

高压直流发生器怎么测试电缆

高压直流发生器怎么测试电缆

使用直流高压发生器进行电缆耐压试验的步骤如下:

1. 准备阶段 :

确保所有与试品相连的电器设备已断开,使用兆欧表对试品电缆各相进行绝缘电阻测试,确保合格后才可进行耐压试验。

2. 接线 :

将电缆的近仪器端一相接直流高压发生器的倍压筒顶部高压输出,其他两相短接接地(如有铠装屏蔽也需接地)。

确保电缆对端三相电缆头悬空,保持大间距状态。

3. 设备连接 :

将直流高压发生器的控制箱和倍压筒按要求连接,中频输出接倍压筒的中频输入,控制箱和倍压筒的接地需接地。

在倍压筒顶部高压输出与电缆高压连线间串入限流电阻(仪器标配),限流电阻接在倍压筒顶部后接电缆高压输出线。

4. 试验设置 :

将控制箱通电,将升压旋钮逆时针旋转到零位,绿灯亮起表示电源接通。

逆时针旋转升压旋钮,调整到仪器高压表显示所需试验电压。

5. 耐压试验 :

保持耐压一定时间,例如新电缆交接试验需60分钟。

试验中密切监视高压回路,监听试品电缆是否有异常响声。

6. 试验结束 :

直流高压发生器试验时间到后,仪器自动停机。

无破坏性放电发生则认为通过耐压试验。

7. 安全放电 :

使用放电棒进行安全放电,完全放电后才进行拆线操作。

8. 异常处理 :

若在升压和耐压过程中发现异常现象,如输出波形畸变、电流异常增大、电压不稳等,应立即停止升压,查明原因。

9. 注意事项 :

直流高压发生器在试验回路内设置限流电阻,以保护设备。

对于不同电压等级的电缆,直流耐压试验电压有不同的计算公式。

测量泄露电流时,消除杂散电流的影响。

对于橡塑电缆,注意其电容性特点,以及芯线与负极性连接时的水分分布。

请根据上述步骤进行操作,并确保在专业人员指导下进行,以确保安全和试验的有效性

其他小伙伴的相似问题:

高压直流发生器的工作原理是什么?

如何选择合适的限流电阻进行电缆测试?

高压电缆接地故障测试方法有哪些?